请教有关温升的问题
IEC60884上说金属接线端的温升不能超过45K,而我在网上查了下开尔文和摄氏的公式是T=t+273,t是摄氏度,K是T的单位,如果上面都对的话那么把45K代到工式里面算出来的温度不是负值吗,实际在测试时一般70度左右及以下都是合格的,这我就想不通了,想请大家点指一下。 帮你顶:lol 这里面所说的45K是在常温条件下不能超过45度+你所测试室的室温 还有就是你所说的70度左右为合格是如何来的呢,因为一般实验室温度都要求在25度正负5度,所以45+室温25就是差不多70度了. 楼上说的都对,谢谢了 有道理的解释