找回密码
 注册
查看: 75|回复: 0

[分享] 如何普及变频水泵吸水牢靠性的措施

[复制链接]
发表于 2017-1-19 13:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式


  当变频水泵从水池吸水时,那末采纳自灌式吸水形式,可使吸水管内始终都充斥水,变频变频水泵启动时,省去了灌水排气的工夫,能迅速投入运行,普及了变频水泵启动的主动化和牢靠水平。对于如何普及变频水泵吸水牢靠性的措施有哪些呢?下面就由深圳华清机电的技术人员为大家介绍一下

  第一种形式为在变频水泵的吸水管末端装置吸水底阀。吸水底阀理论上是一种止回阀,它保障水流只能由水池进人吸水管而使不得倒流,因而那末吸水管内充斥水,只管水泵轴线标高高于水池的作业水位,但因为有吸水底阀的作用,吸水管内的水不会流入水池,可使吸水管内始终都充斥水,保障变频水泵能主动、迅速启动。这种吸水形式的牢靠性受吸水底阀品质的莫须有,比方,开放不严、渗水,吸水管内的水就会渐渐流人水池,工夫长了,吸水管内就没有水,招致水泵启动时仍需人工灌水。可采纳上面的吸水形式补偿这一有余之处。

  第二种形式为采纳其余水源补水。它是在第一种吸水形式的根底上,在水泵出水管止回阀的后面装置一弹道,并把此弹道联接到露天的市政给水管或其余内部水源,向水泵吸水管内供水,补充底阀漏掉的水,使吸水管内充斥水。这种吸水形式的牢靠性受露天水源的莫须有,在露天水源短工夫停水的状况下,吸水管内的水有漏空的可能,因而水泵启动时就需人工灌水。

  其三种形式是对第二种吸水形式继续改良,利用屋顶水箱向水泵吸水管内补水。这种形式不受露天水源停水的莫须有,牢靠性高,实用于有屋顶水箱的建造,关于没有屋顶水箱的建造,也能够在水泵房内设置一个小水箱向水泵吸水管内补水。

  第四种形式为设置泵前吸水罐。这种形式须要在变频水泵吸水管上设置一个吸水罐,变频水泵在第一次运行前,罐内应人工灌满水,第一次运行停留后,所以吸水罐的进水管高低高于管陆海面高低,只管水池陆海面高低低于罐陆海面的高低,罐内的水也不会倒流,进入水池,因而,吸水罐内能贮存定然的水,又所以吸水罐的出水管(即水泵的吸水管)高低低于管陆海面高低,故能保障变频水泵的吸水管内充斥水,当前水泵再运行时,水罐内的水被水泵抽走,罐内涌现负压,水池中的水在大气压力的作用下补充到吸水罐内,经过吸水罐水池内的水就一直进人变频水泵,被源源输入。这种吸水形式保险牢靠性高,但需设置吸水罐,况且吸水管的体积越大吸水罐的体积也越大,岂但使造价增多,同声也占用水泵房测定然的空间。

  第五种形式为在变频水泵吸水管路上设置潜水泵,变频水泵启动前,不锈钢离心水泵先启动,使水泵吸水管内先充斥水,保障水泵主动、迅速启动。这种吸水形式须要有欠缺的主动掌握零碎以保障真空泵先于水泵启动,况且造价也高,牢靠性受主动掌握零碎的莫须有。

  经过之上综合可见,自灌式吸水形式保险牢靠水平高,当使不得采纳自灌式吸水形式时,应依据工事的理论状况选用水泵的吸水形式,做到既保险牢靠又经济正当。

  以上就是由深圳华清机电的技术人员为大家介绍的对于如何普及变频水泵吸水牢靠性的措施,主要有以上五点,但是常采纳的自灌式吸水形式是使变频水泵轴线标上下于水池的作业水位高低。可登陆我们的官网:http://www.szhqjd.com/ 了解更多相关资讯,同时欢迎大家致电联系我们联系电话:0755-28839658 地址:广东省深圳市龙岗区桥背工业区兴桥路53

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

本站无意传播任何侵权软件与信息,部分资源为网友搜集或发布,仅供学习和研究使用,请支持正版。站内所发布的资源,如有侵犯你的权益,请联系我们,本站将立即改正或删除。

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|中华设计论坛 ( 苏ICP备20023187号-1

GMT+8, 2024-9-21 11:05

Powered by Discuz! X3.5

© 2006-2024 Daliang Team.

快速回复 返回顶部 返回列表