  无尘车间净化工程的净化原理:
  气流→初效空气处理→空气调节→中效空气处理→风机加压送风→净化送风管道→高效送风口→洁净室→带走尘埃(细菌) → 回风夹道→新风、初效空气处理。
  重复以上过程,即可达到净化目的。
  无尘车间净化工程的技术参数:
  换气次数:十万级10-15次/小时;
  万级15-25次/小时;
  千级50-52次/小时;
  百级操作台断面风速0.25-0.35m/s;
  压差:主车间对相邻洁净房间≥5Pa;洁净房间对非洁净区≥10Pa;
  温度:冬季>16℃±2℃;夏季 <26℃±2℃;
  相对湿度:45-65%(RH);
  噪声≤65dB(A);
  新风补充量:总送风量的20%-30%;
  照度:≥300Lux。
  无尘车间净化工程的结构材料:
  1、洁净室墙、顶板材料一般采用50mm厚的夹芯彩钢板、净化专用的氧化铝型材制造。门采用净化密闭门,窗采用铝合金玻璃固定窗。
  2、地面采用环氧自流平或高级耐磨塑料洁净地板。
  3、净化通风管道选用镀锌薄钢板制作,并采用“PEF”阻燃型的保温板做保温。