找回密码
 注册
查看: 53|回复: 0

[原创] 分布式光纤测温系统测空气温度是怎么是负值

[复制链接]
发表于 2017-4-13 16:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 分布式光纤测温系统测空气温度是怎么是负值,需看你的设备品牌和软件,根据测温原理,有个设置基础温度的需要重新设置下。下面迅捷光通光纤测温为你详细介绍:
  分布式光纤测温系统测温原理:
  1. 分布式光纤测温系统基本原理
  基于瑞利散射、基于拉曼散射和基于布里渊散射。目前发展比较成熟,且有产品应用于工程的是基于拉曼散射的分布式光纤测温系统。它的传感原理主要依据的是光纤的光时域反射(OTDR)原理和光纤的后向拉曼散射温度效应。


  2、光时域反射(OTDR)原理
  当激光脉冲在光纤中传输时,由于光纤中存在折射率的微观不均匀性,会产生散射。在时域里,入射光经后向散射返回到光纤入射端所需时间为t,激光脉冲在光纤中所走过的路程为2L,其中v为光在光纤中的传播速度、C为真空中的光速,n为光纤折射率。在测得时刻t时,就可求得距光源L处的距离。
  3、光纤的后向拉曼散射温度效应
  当一个激光脉冲从光纤的一端射入光纤时,这个光脉冲会沿着光纤向前传播。由于光脉冲与光纤内部分子发生弹性碰撞和非弹性碰撞,故光脉冲在传播中的每一点都会产生反射,反射中有一小部分的反射光,其方向正好与入射光的方向相反(亦可称为后向)。这种后向反射光的强度与光线中的反射点的温度有一定的相关关系。反射点的温度(该点光纤所处的环境温度)越高,反射光的强度也越大。利用这个现象,若能测出后向反射光的强度,就可以计算出反射点的温度,这就是利用光纤测量温度的基本原理。
  根据以上测温原理,都能处理测空气温度值。如果根据参数设置,还是出现测量值问题可以看一下你的温度计的接线或者是否本身已坏,或者联系迅捷光通感温光纤http://www.xun-jie.com.cn/的技术人员为您解决0755-2681 9060!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

本站无意传播任何侵权软件与信息,部分资源为网友搜集或发布,仅供学习和研究使用,请支持正版。站内所发布的资源,如有侵犯你的权益,请联系我们,本站将立即改正或删除。

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|中华设计论坛 ( 苏ICP备20023187号-1

GMT+8, 2024-9-21 05:32

Powered by Discuz! X3.5

© 2006-2024 Daliang Team.

快速回复 返回顶部 返回列表