全彩LED显示屏频繁跳闸究竟成因何在?如线路破损、漏电保护器本身问题和误动,加之未按实际用电情况对漏电保护器进行布置,这便会造成漏电保护器频繁跳闸。面对这种情况,该如何解决呢?
一:漏电保护器布局不合理
漏电保护器布局不合理,由于LED全彩显示屏安装时候的特殊性,如线路破损、等原因,以及漏电保护器本身的问题和误动,这便会造成漏电保护器频繁跳闸。如何解决呢?除去加强管理之外,还需根据实际情况对漏电保护器进行合理的布置。漏电保护器作为防止电气火灾隐患和电器短路的总保护,其额定漏电动作电流可以在200~500mA之间选择,额定漏电动作时间可选择0.2~0.3s。
二:没有有效的二级或三级漏电保护
因为在保护范围内没有形成有效的二级或三级漏电保护,开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,如果末级漏电保护器不装、损坏或选型不当,将可能导致上级漏电保护器频繁跳闸。因而只有在每个保护范围内形成有效的二级或三级漏电保护模式,才能有效地减少漏电保护器的频繁跳闸。
三:电负荷不能完全平衡
目前我们所用的的漏电保护器,不管是电磁型还是电子型都是采用磁感应电压互感器拾取用电设备主回路中的漏电流,三相或三相四线在磁环中不可能布置完全均衡。LED全彩显示屏的三相用电负荷也不可能完全平衡,在大电流下或较高的过电压下,会在有很高导磁率的磁环中感应出一定的电动势,这个电动势大到一定程度,就会导致漏电保护器跳闸。除此之外,漏电保护器在额定漏电动作电流和额定漏电不动作电流之间有一段动作不确定的区域,漏电保护器的漏电流在此区域内波动时,可能导致漏电保护器无规律跳闸。
四:保护器选型不合理
漏电保护器选型的不合理,也可能导致其空开跳闸。开关箱内使用的额定漏电动作电流超过了30mA或者是超过用电设备额定电流两倍以上的漏电保护器,以及选用了带延时型的漏电保护器,由于额定漏电动作电流的提高或保护灵敏度的下降,上级漏电保护器就可能动作,从而导致跳闸。 困扰。
以上就是九晟光电的技术人员为大家介绍的全彩LED显示屏频繁跳闸如何处理,作为一家专业的全彩LED显示屏厂家,告诉我们知道了LED全彩显示屏空开跳闸是由多种原因造成的,因而为解决其频繁漏电的问题,首先需要合理布置漏电保护器,缩小二级或者三级漏电保护器的保护范围,正确选择接线和漏电保护器。另外,我们还需加强用电管理以及提高用电人员的综合素质,这样不仅可以提高用电安全性,又可以解决漏电保护器频繁跳闸,可登陆我们的官网:http://www.topleds.com/ 解更多相关资讯 咨询热线:0755-26500906
|