找回密码
 注册
查看: 72|回复: 0

[分享] 幼儿园设计电气最新设计要求主要有哪些

[复制链接]
发表于 2017-10-17 14:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
631 活动室、寝室、图书室、美工室等幼儿用房宜采用细管径直管形三基色荧光灯,配用电子镇流器,也可采用防频闪性能好的其他节能光源,不宜采用裸管荧光灯灯具;保健观察室、办公室等可采用细管径直管形三基色荧光灯,配用电子镇流器或节能型电感镇流器,或采用其他节能光源。寄宿制幼儿园的寝室宜设置夜间巡视照明设施。
632 活动室、寝室、幼儿卫生间等幼儿用房宜设置紫外线杀菌灯,也可采用安全型移动式紫外线杀菌消毒设备。
633 托儿所、幼儿园设计的紫外线杀菌灯的控制装置应单独设置,并应采取防误开措施。
634 托儿所、幼儿园的房间照明标准值应符合表634的规定。
634 房间照明标准值
房间或场所
参考平面及其高度
照度标准值(lx)
UGR
Rn
活动室
地面
300
19
80
图书室
0.5m水平面
300
19
80
美工室
0.5m水平面
500
19
80
多功能活动室
地面
300
19
80
寝室
0.5m水平面
100
19
80
办公室、会议室
0.75m水平面
300
19
80
厨房
台面
100
——
80
门厅、走道
地面
300
——
80
原规范:
4.3.3
房间名称
照度值
工作面
活动室、乳儿室、音体活动室
150
距地0.5m
医务保健室、隔离室、办公室
100
距地 0.80m
寝室、喂奶室、配奶室、厨房
75
距地0.80m
卫生间、洗衣房
30
地面
门厅、烧火间、库房
20
地面
6.3.5 托儿所、幼儿园的房间内应设置插座,且位置和数量根据需要确定。活动室插座不应少于四组,寝室、图书室、美工室插座不应少于两组。插座应采用安全型,安装高度不应低于1.8m。插座回路与照明回路应分开设置,插座回路应设置剩余电流动作保护。
原规范:
4.3.4 条 活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于 1.70m 的电源插座。
6.3.6 幼儿活动场所不宜安装配电箱、控制箱等电气装置;当不能避免时,应采取安全措施,装置底部距地面高度不得低于1.8m。
6.3.7 托儿所、幼儿园安全技术防范系统的设置应符合下列规定:(原规范没有规定)
1 幼儿园园区大门、建筑物出入口、楼梯间、走廊等应设置视频安防监控系统;
2 幼儿园周界宜设置入侵报警系统、电子巡查系统;
3 厨房、重要机房宜设置入侵报警系统。
6.3.8 托儿所、幼儿园建筑应设置电话系统、计算机网络系统,并宜设置广播系统、有线电视系统。
6.3.9 托儿所、幼儿园建筑的应急照明设计、火灾自动报警系统设计、防雷与接地设计、供配电系统设计、安防设计等,应符合国家现行有关标准的规定。
以上就是童诺设计的小编为大家介绍的幼儿园设计电气最新设计,作为一家优质的幼儿园设计公司,我们拥有丰富的设计经验,可登陆我们的官网:http://www.tongnuo168.com了解更多相关资讯  咨询热线:13590200265

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

本站无意传播任何侵权软件与信息,部分资源为网友搜集或发布,仅供学习和研究使用,请支持正版。站内所发布的资源,如有侵犯你的权益,请联系我们,本站将立即改正或删除。

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|联系我们|中华设计论坛 ( 苏ICP备20023187号-1

GMT+8, 2024-11-15 07:12

Powered by Discuz! X3.5

© 2006-2024 Daliang Team.

快速回复 返回顶部 返回列表